SNMPv1 APC PDU AP79XX

Питание: Измерение распределение блоки питания
Источники Бесперебойного Питания ИБП
Измерительный блок распределения питания БРП
Аватара пользователя
Артём Мамзиков
Admin
Сообщения: 857
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Откуда: Вологодская область
Поблагодарили: 37 раз
Контактная информация:

SNMPv1 APC PDU AP79XX

Сообщение Артём Мамзиков »

Шаблон SNMPv1 APC PDU AP79XX

СКАЧАТЬ
SNMPv1 APC PDU AP79XX.zip
SNMPv1 APC PDU AP79XX.zip
(5.38 КБ) 26 скачиваний
SNMPv1 APC PDU AP79XX
SNMPv1 APC PDU AP79XX
Шаблон представляет собой переработанную версию APC PDU
Новый шаблон SNMP в соответствии с потребностями нашего AP7953.
Содержит вменяемые пуски, состояние нагрузки, диаграммы, etc.
Шаблон отслеживает как банки нагрузки, состояние сигналов тревоги,
так и изменения состояния порта (вкл / выкл)

Источник share.zabbix apc-pdu-ap7953

Группы элементов данных
Выходные точки


Элементы данных
rPDUИдентификационный номер прошивки Ревизии.0 rPDUIdentFirmwareRev.0 3600 90d SNMPv1 агент Активировано

rPDUИдентификационный номер модели.0 rPDUIdentModelNumber.0 86400 90d SNMPv1 агент Активировано

rPDUИдентификационное имя.0 rPDUIdentName.0 86400 90d SNMPv1 агент Активировано

rPDUИдентификационный серийный номер.0 rPDUIdentSerialNumber.0 86400 90d SNMPv1 агент Активировано

Общий объем загрузки Триггеры 1 rPDULoadStatusLoad.1 30 90d 365d SNMPv1 агент Активировано

Банк загрузки B1 rPDULoadStatusLoad.2 30 90d 365d SNMPv1 агент Активировано

Банк загрузки B2 rPDULoadStatusLoad.3 30 90d 365d SNMPv1 агент Активировано

Состояние загрузки Общее Состояние Триггеры 1 rPDULoadStatusLoadState.1 30 90d 365d SNMPv1 агент Активировано

Банк состояния загрузки B1 Триггеры 1 rPDULoadStatusLoadState.2 30 90d 365d SNMPv1 агент Активировано

Банк состояния загрузки B2 Триггеры 1 rPDULoadStatusLoadState.3 30 90d 365d SNMPv1 агент Активировано


Триггеры
Информационная APC PDU Общее изменение нагрузки {Template SNMPv1 APC PDU AP79XX:rPDULoadStatusLoad.1.change()}>10 Активировано

Высокая APC PDU Состояние Состояние загрузки {Template SNMPv1 APC PDU AP79XX:rPDULoadStatusLoadState.1.last()}<>1 or {Template SNMPv1 APC PDU AP79XX:rPDULoadStatusLoadState.2.last()}<>1 or {Template SNMPv1 APC PDU AP79XX:rPDULoadStatusLoadState.3.last()}<>1 Активировано


Графики
APC PDU Текущее использование 900 200 Нормальный


Правила обнаружения
Обнаружение Выходные точки Прототипы элементов данных 2 Прототипы триггеров 1 Прототипы графиков Прототипы узлов сети rPDUOutletConfigIndex 30 SNMPv1 агент Активировано


Мои mib файлы (внизу поста)
Мои Преобразования
количество слов: 155

Вернуться в «Питание: Измерение распределение блоки питания; ИБП»