Стоечный измерительный (PDU - Power Distribution Unit) БРП блок распределения питания, с приборами учета
Или как его называют Умный блок розеток C13 (умные розетки)
Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) - Коммутационные распределительные блоки питания (PDU) - rack pdu
AP8858 или AP8858EU3
Стоечные измерительные блоки распределения питания APC выполняют измерение фактического потребления тока, что позволяет оптимизировать потребление электроэнергии и реализовать защиту электрических цепей. Определяемые пользователем пороги срабатывания аварийной местной и дистанционной сигнализации уменьшают опасность перегрузки электрических цепей. Определяемая измерительными БРП стоечного исполнения потребляемая мощность позволяет руководителям ЦОДов принимать обоснованные решения по балансировке нагрузок и оптимизации мощности ИТ-оборудования, что дает возможность уменьшить общую стоимость владения. Измерительные БРП стоечного исполнения дают возможность контролировать потребляемую мощность в реальном времени, оснащены портом датчиков температуры/влажности, фиксируемыми IEC-розетками и сверхкомпактными автоматическими выключателями. Пользователи могут иметь доступ к настройкам параметров измерительного БРП стоечного исполнения через защищенный Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet, которые поддерживаются централизованными платформами управления APC — сервером InfraStruxure Central с модулями Operations, Capacity и Energy Efficiency.
Цена в районе 60-75 тысяч рублей Более подробно есть на Харбе в статье PDU и все-все-все: распределение питания в стойке
“Умные” PDU с мониторингом. У этих устройств есть “мозги”, и они умеют отслеживать параметры энергопотребления. Есть дисплей, куда выводятся основные показатели: напряжение, текущий ток и мощность. Отслеживать их можно по отдельным группам розеток: секциям или банкам. К такой PDU можно подключиться удаленно, настроить отправку данных в систему мониторинга. Они пишут логи, по которым можно посмотреть все, что с ней происходило, например, когда именно выключилась PDU.
Еще они умеют считать потребление (кВт*ч) для технического учета, чтобы понимать, сколько стойка потребляет за определенное количество времени.
Это стандартные PDU, которые мы предлагаем своим клиентам в аренду, и таких PDU большинство в наших дата-центрах.
Если будете покупать, приготовьтесь выложить от 75 тыс. рублей за штуку.
“Умные” PDU с управлением. К выше описанным умениям у этих PDU добавляется управление. Самые крутые PDU управляют и мониторят каждую розетку: можно включать/выключать, что бывает нужно в ситуациях, когда есть задача удаленно перезагрузить сервер по питанию. В этом и прелесть, и опасность таких PDU: рядовой пользователь по незнанию может зайти в веб-интерфейс, что-то нажать и одним махом перезагрузить/выключить всю систему. Да, система дважды предупредит о последствиях, но практика показывает, что даже алармы не всегда защищают от необдуманных действий пользователя.
Большая проблема “умных” PDU – это перегрев и отказ контроллера и дисплея. PDU обычно устанавливаются на задней части стойки, там, где идет выдув горячего воздуха. Там жарко, и контроллеры не выдерживают. PDU при этом не нужно менять целиком, контроллер можно поменять на горячую.
Ну и по стоимости совсем кусаче – от 120 тыс. рублей.
Настраиваем в Веб интерфейсе snmp, Создаем узел БРП указываем ip и порт snmp, Привязываем шаблон к узлу БРП
Шаблон для мониторинга Template_APC_Monitor_RackPDU rus
Скачать Шаблон
Элементы в шаблоне
Показать
Высокая нагрузка точка 1
Высокая нагрузка точка 2
Высокая нагрузка точка 3
Доступность PDU по ICMP
Нагрузка Участка Положения 1
Нагрузка Участка Положения 2
Нагрузка Участка Положения 3
Нагрузка около максимума 1
Нагрузка около максимума 2
Нагрузка около максимума 3
Низкая нагрузка точка 1
Низкая нагрузка точка 2
Низкая нагрузка точка 3
Фаза 1
Фаза 2
Фаза 3
Высокая нагрузка точка 2
Высокая нагрузка точка 3
Доступность PDU по ICMP
Нагрузка Участка Положения 1
Нагрузка Участка Положения 2
Нагрузка Участка Положения 3
Нагрузка около максимума 1
Нагрузка около максимума 2
Нагрузка около максимума 3
Низкая нагрузка точка 1
Низкая нагрузка точка 2
Низкая нагрузка точка 3
Фаза 1
Фаза 2
Фаза 3
На первый взгляд, тут все достаточно просто: мощность PDU подбирается в соответствии с мощностью стойки, но есть нюансы. Допустим, вам нужна стойка 10 кВт. Производители PDU предлагают модели на 3, 7, 11, 22 кВт. Выбираете 11 кВт, и, к сожалению, вы будете не правы. Выбрать нам придется 22 кВт. Зачем же нам такой большой запас. Сейчас все объясню.
Во-первых, производители часто указывают мощность PDU в киловаттах кВт, а не в киловольт-амперах VA, что более правильно, но не очевидно для обывателя.
Иногда производители сами вносят дополнительную путаницу
У нас VA 3300 для модели APC PDU AP8858
Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт
Если вы имеете дело с чайниками и подобными потребителями, то разницы между кВт и кВА не будет. Стойка на 10 кВт с чайниками будет потреблять 10 кВА. А вот если у нас ИТ-оборудование, то там появляется коэффициент (cos φ): чем новее оборудование, тем ближе этот коэффициент к единице. В среднем для ИТ-оборудования можно брать 0,93–0,95. Поэтому стойка с 10 кВт с ИТ будет потреблять 10,7 кВА. Вот формула, по которой мы получили 10,7 кВА.
Pполн.= Pакт./Cos(φ)
10/0.93=10.7 кВА
Ну и вы зададите резонный вопрос, 10,7 – это же меньше 14,4кВт. Зачем нам ПДУ на 22 кВт? Есть второй момент: уровень электропотребления у оборудования будет меняться в зависимости от времени суток, дня недели. При распределении питания нужно учитывать этот момент и закладывать ~10% на колебания и скачки, чтобы в момент повышения потребления PDU не ушли в перегруз и не оставили без питания оборудование.
Получается, что к имеющимся у нас 10,7 кВт мы должны прибавить еще 10%, и в итоге ПДУ под 11 кВт нам уже не подходит.
Оборудование должно быть подключено в разные PDU